[正在处理] 垂直电梯三层以上时按钮失灵

[复制链接]
Strangel522 2022-8-11 02:15:46

还没有账号?赶快去注册吧!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
正确绑定了楼层轨道和按钮,电梯也能正常运行,但在其他楼层的按钮会失效。; J# \* x+ n5 k7 _- h- d* \  v

4 ~, ?9 q, y7 Z7 R) F在当前服务器已经有三台电梯有同样问题,应该不是偶发现象。
2 M2 B& w3 y  G2 e
州周 作者认证 2022-8-11 07:46:30
那试一下一个电梯一个外呼
楼主 Strangel522 2022-8-12 11:36:35
州周 发表于 2022-8-11 07:46
# D4 B7 m: f" W. i9 o% E6 D1 n那试一下一个电梯一个外呼
9 X# u* h( _9 Q
仍然出现外呼无效的情况。。。头疼的是拆掉外呼重装又能保持一段时间有效。。。
..-CCD5035-.. 2022-12-28 11:13:12
我也遇到过,一般我先设好楼层,再放电梯。如果还要加楼层的话,建议先拆掉电梯本体,再加楼层
要啥个人签名是吧
yuxihe 2023-1-5 08:16:49
用电梯刷新器点一下轨道逝逝